电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
A.4 上限温度和下限温度影响要求
剩余电流互感器在所规定的上限温度和下限温度下的电流测量误差均应符合准确度等级的要求。将被试剩余电流互感器置于温度试验箱中并处于误差测量状态,分别使箱内温度达到本标准规定的正常工作环境温度的上限值及下限值,保温时间不得小于2h,被试剩余电流互感器周围温度的变化不得超过±2℃。记录输出的误差数据。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:A.3 准确度等级要求
- 下一节:A.5 标注
