电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
6.21 碰撞试验
6.21.1 试验步骤
6.21.1.1 将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
6.21.1.2 对试样表面上的每个易损部件(如指示灯、显示器等)施加3次能量为0.5J±0.04J的碰撞。在进行试验时应小心进行,以确保上一组(3次)碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响,在认为可能产生影响时,应不考虑发现的缺陷,取一新的试样,在同一位置重新进行碰撞试验。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.21.2 试验设备
试验设备应符合GB16838中的要求。
