电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
6.5 重复性试验
6.5.1 将试样按图1所示与试验设备连接.调节电流源GR,使电流表A的读数小于试样报警设定值的95%,保持1min,观察并记录试样工作情况。调节电流源GR,使电流表读数以不大于0.2倍试样报警设定值的速率增加,记录试样发出报警信号的电流读数,定为试样的报警值。
6.5.2 调节电流源GR,使电流表A的读数为试样的报警设定值的105%,保持60s,记录试样报警时间。
6.5.3 重复6.5.1、6.5.2的过程共6次,两次测量的时间间隔应不小于3min。
6.5.2 调节电流源GR,使电流表A的读数为试样的报警设定值的105%,保持60s,记录试样报警时间。
6.5.3 重复6.5.1、6.5.2的过程共6次,两次测量的时间间隔应不小于3min。