气体灭火系统及部件 GB25972-2010
C.2 测量参数
C.2.1 氧浓度测量
试验空间氧浓度测量点位置见图C.1。氧浓度测量设备的分辨率不低于0.1%(体积分数),应能连续采集和记录试验时试验空间内的氧浓度。测量设备的精度不应受燃烧产物影响。试验使用范围为17%~21%(体积分数)。数据存储的频率至少为4Hz。
C.2.2 喷嘴压力测量
应采用压力传感器监测喷嘴压力,传感器精度不低于0.5%,传感器距喷嘴的距离不超过1m。
C.2.3 试验空间温度测量
试验空间温度测点位置见图C.1。测温仪表时间常数不大于1s,通道数量宜取三个。采用连续测量,测量范围:0℃~+1200℃。采用1mm的K型热电偶(Ni-CrNi)。
C.2.4 喷嘴附近温度测量
对于液化灭火剂,应记录喷口位置的温度。
