电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 剩余电流式电气火灾监控探测器 residual current electrical fire monitoring detector
监测被保护线路中的剩余电流值变化的探测器。一般由剩余电流传感器和信号处理单元组成。
3.2 独立式剩余电流式电气火灾监控探测器 independent residual current electrical fire monitoring detector
独立探测被保护线路中的剩余电流值变化并发出声、光报警信号的探测器。
3.3 非独立式剩余电流式电气火灾监控探测器 non-independent residual current electrical fire monito-ring detector
能探测被保护线路中的剩余电流值并向电气火灾监控设备传送相关信息的探测器。
3.4 多传感器组合式电气火灾监控探测器 combined multi-sensing electrical fire monitoring detector
能够同时监测被保护线路中的剩余电流值和温度变化的探测器。
3.5 剩余电流传感器 residual current sensor
测量被保护线路中的剩余电流值变化的传感器,一般为剩余电流互感器。
3.6 信号处理单元 signal processing unit
接收剩余电流传感器的测量数据,并对数据进行分析处理的单元。
