6.41 集流管流量试验
此试验为实际模拟试验,集流管进口侧所接的容器、连接管、单向阀应与实际使用时的一致,集流管出口侧设有减压装置的应配装减压装置,出口侧还应安装与实际应用时等数量的喷嘴或模拟的流量控制阀。出口侧配接的管路长度不小于5m。容器内的压力应为20℃时瓶组的贮存压力。
试验时应采用手动启动,确保所有容器同时释放灭火剂。
试验时应采用手动启动,确保所有容器同时释放灭火剂。