气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.37 吊钩、支架承载能力试验
试验在具备拉伸、压缩功能的材料试验机上进行,试验机的拉伸速度应满足样品产生不小于1.27mm/min 的拉伸变形。
将被检样品按使用状态安装在试验台(架)上,工作状态需预加载荷的样品按表3给出的数值预加载荷。选取适宜的加载速率,启动试验机加载至0.5倍规定试验载荷(见表3),保持1min,记录样品变形量。继续加载至规定试验载荷,保持1min,检查样品状况。
将被检样品按使用状态安装在试验台(架)上,工作状态需预加载荷的样品按表3给出的数值预加载荷。选取适宜的加载速率,启动试验机加载至0.5倍规定试验载荷(见表3),保持1min,记录样品变形量。继续加载至规定试验载荷,保持1min,检查样品状况。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.36 信号反馈装置动作试验
- 下一节:6.38 减压装置减压特性试验
