气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.36 信号反馈装置动作试验
6.36.1 将被检样品按工作位置安装在试验装置上,接通气压源,连好动作指示灯。缓慢升压至信号反馈装置动作,记录压力值。反复测试五次,其平均值为动作压力。
6.36.2 调整供气压力使其大于或等于信号反馈装置动作压力,重复动作试验100次,检查样品动作状况。调整供气压力为 0.8倍信号反馈装置动作压力,持续3min,检查样品动作状况。
6.36.2 调整供气压力使其大于或等于信号反馈装置动作压力,重复动作试验100次,检查样品动作状况。调整供气压力为 0.8倍信号反馈装置动作压力,持续3min,检查样品动作状况。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.35 称重装置过载试验
- 下一节:6.37 吊钩、支架承载能力试验
