气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.35 称重装置过载试验
将称重装置按工作位置安装在支架上,使其承受相当于2倍灭火剂瓶组(含灭火剂)质量的重物或拉力,保持15min,除去载荷后检查样品状况和报警功能。