气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.34 信号反馈装置触点接触电阻试验
可用数字毫欧表直接测出信号反馈装置触点接触电阻,也可以测取触点间电流和电压降,计算出触点的接触电阻。所用电工仪表的精度不低于1.5级,取连续五次测量平均值。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.33 压力显示器交变负荷试验
- 下一节:6.35 称重装置过载试验
