气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.30 高低温试验
控制盘、称重装置和液位测量装置的高低温试验分别在高温试验箱和低温试验箱中进行,试验箱温度控制精度为±2 ℃,达到设定温度后计算试验时间。试验结束后立即进行功能检查并记录。