气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.22 单向阀开启压力试验
单向阀开启压力试验采用6.4规定的气密性试验装置,压力表的精度不低于0.4级。
将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于三次。
将被测阀门的进口与试验装置相联,阀门处于正向关闭状态。控制装置缓慢升压,记录气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于三次。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.21 喷嘴耐冲击试验
- 下一节:6.23 低泄高封阀关闭压力试验
