气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.21 喷嘴耐冲击试验
喷嘴耐冲击试验装置如图8所示,锤头、摆杆、钢轮毂和配重块通过滚动轴承、转动轴安装在固定架上。锤头材质为铝合金,锤头打击面应有足够的硬度以防止打击时造成损伤,锤头打击面与水平成60°角。
将被试喷嘴按图示位置安装在试验装置上,调整喷嘴高度使冲击在锤头打击面的中心线上形成,此时锤头运动速度为1.8m/s±0.15m/s,冲击能量为2.7J。
1——钢轮毂;
2——调节杆;
3——被试喷嘴;
4——安装板;
5——锤头;
6——配重块;
7——工作重锤;
8——转动270°;
9——摆杆;
10——滑轮;
11——球轴承;
12——配重臂。
将被试喷嘴按图示位置安装在试验装置上,调整喷嘴高度使冲击在锤头打击面的中心线上形成,此时锤头运动速度为1.8m/s±0.15m/s,冲击能量为2.7J。
单位为毫米
2——调节杆;
3——被试喷嘴;
4——安装板;
5——锤头;
6——配重块;
7——工作重锤;
8——转动270°;
9——摆杆;
10——滑轮;
11——球轴承;
12——配重臂。
图8 喷嘴耐冲击试验装置