气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.20.4 最小高度试验空间浓度分布试验
6.20.4.1 试验空间
试验空间的面积、高度由喷嘴生产单位给出。
6.20.4.2 喷嘴布置
对于360°喷嘴,喷嘴的位置应安装在试验空间中间位置。
对于180°喷嘴,喷嘴的位置应安装在试验空间一侧壁的中间位置。试验空间的面积、高度和喷嘴布置由喷嘴生产单位给出。
6.20.4.3 氧浓度、试验空间温度、喷嘴压力的测量
氧浓度、试验空间温度、喷嘴压力的测量同6.20.3。
如果试验空间的高度小于0.6m,氧浓度取样点应放置在两个或三个垂直的轴线上。
6.20.4.4 燃料罐
燃料罐尺寸按6.20.3中的规定。
将五个燃料罐置于试验空间地面上,地面对角位置各一个,距墙50mm,挡板的后面的地面上放置一个。
燃料罐位置上方设可关闭的开口,预燃期间保持燃料罐上方开口开启。
在喷嘴与燃料罐之间应设置一个与试验空间同高的挡板,挡板的位置见图7a)、图7b),挡板宽度为试验空间宽度的20%。
6.20.4.5 试验
点燃燃料罐,预燃30s,启动系统。
6.20.4.6 试验记录
试验记录要求同6.20.3。
M1~M3——氧浓度测量取样点;
M4——测温点;
a——试验空间长度;
b——试验空间宽度;
H——试验空间高度。
1——燃料罐;
2——360º喷嘴;
3——挡板;
4——通风口;
a——试验空间长度;
b——试验空间宽度。
1——燃料罐;
2——180º喷嘴;
3——挡板;
4——通风口;
a——试验空间长度;
b——试验空间宽度。
图6 喷嘴最大安装高度试验测量点布置示意图
2——360º喷嘴;
3——挡板;
4——通风口;
a——试验空间长度;
b——试验空间宽度。
a) 360°喷嘴
2——180º喷嘴;
3——挡板;
4——通风口;
a——试验空间长度;
b——试验空间宽度。
b) 180°喷嘴
图7 浓度分布试验布置示意图
图7 浓度分布试验布置示意图