气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.20.3 最大高度试验空间浓度分布试验
6.20.3.1 试验空间
试验空间的体积不应小于100m3,高度至少为3.5m。地面尺寸至少为4m×4m。空间的最大高度为喷嘴的最大保护高度。
试验空间若设泄压口,应设在3/4空间高度以上或顶部。
6.20.3.2 喷嘴布置
喷嘴的位置应使灭火剂不能直接喷向试验火、不能引起燃料的飞溅。
6.20.3.3 氧浓度测量
试验空间氧浓度测量取样点位置见图6。三个取样点与试验空间中心的水平距离应在850mm~1250mm 之间,距离地面高度分别为0.1H(H为试验空间高度)、0.5H、0.9H。
氧浓度分析仪的分辨率不低于0.1%(体积分数),通道数量宜取三个,应能连续测量,试验使用范围:17%~21%(体积分数),精度应不受燃烧产物影响。
6.20.3.4 试验空间温度测量
试验空间温度测量点位置为与试验空间中心的水平距离应在850mm~1250mm 之间,距离地面高度为0.5H。
采用1mm的K型热电偶(Ni-CrNi),测温仪表时间常数不大于1s。应能连续测量。
6.20.3.5 喷嘴压力测量
系统喷放过程中喷嘴的压力应通过设置在管道上的压力传感器来测得,压力传感器距离喷嘴不超过1m,传感器的精度不低于0.5%。
6.20.3.6 燃料罐
燃料罐为钢质圆形,内径80mm±5mm,高不小于100mm,壁厚5mm~6mm,燃料罐底部垫水,正庚烷深度至少为50mm,液面距燃料罐口至少40mm。
在喷嘴与燃料罐之间应设置一个与试验空间同高的挡板,挡板的位置见图7a)、图7b),挡板宽度为试验空间宽度的20%。
燃料罐共九个,其中八个燃料罐置于试验空间四墙面对角位置,四上四下交错放置,下角燃料罐置于地面上,距墙50mm,上角燃料罐口距吊顶300mm,距墙50mm;另外一只燃料罐放置在挡板的后面的地面上。
6.20.3.7 试验
点燃燃料罐,预燃30s后,启动系统。
6.20.3.8 试验记录
试验时应记录以下内容:
a)灭火系统有效喷射时间,喷嘴前压力;
b)释放到空间内的灭火剂总量;
c)达到灭火浓度时间;
d)观测燃料罐灭火时间宜采用红外线摄像仪或测温法。
- 上一节:6.20.2 燃料要求
- 下一节:6.20.4 最小高度试验空间浓度分布试验
