气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.20.2 燃料要求
燃料为正庚烷,其馏分:
a) 初馏点:+90℃;
b) 50%:+93℃;
c) 干点:+96.5℃;
d) 密度(+15.6℃):700kg/m3±50kg/m3。
a) 初馏点:+90℃;
b) 50%:+93℃;
c) 干点:+96.5℃;
d) 密度(+15.6℃):700kg/m3±50kg/m3。