气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.18 喷嘴耐热和耐压试验
喷嘴耐热和耐压试验在图4所示试验装置上进行,喷嘴位于温度试验箱工作室中部,试验用气体为氮气或压缩空气,连接管横截面不应小于3倍喷嘴喷孔面积。
将喷嘴安装在试验系统中,调整减压阀至工作位置,开启温度试验箱升温至+600℃±20℃,恒温5min,打开温度试验箱箱门,启动快速开启阀使气体喷出,在喷射时间10s内保持喷嘴前压力为规定值。
1——被测喷嘴;
2——压力传感器;
3——灭火剂瓶组;
4——配重;
5——数据采集处理系统;
6——荷重传感器。
1——荷重传感器;
2——压力传感器;
3——数据采集处理系统;
4——被测喷嘴;
5——灭火剂瓶组。
1——试验气体贮存容器;
2——减压阀;
3——缓冲容器;
4——快速开启阀;
5——压力表;
6——温度试验箱;
7——喷嘴。
2——总控阀;
3——快速开启阀;
4——压力表;
5——低温试验箱;
6——温度试验箱;
7——喷嘴。
将喷嘴安装在试验系统中,调整减压阀至工作位置,开启温度试验箱升温至+600℃±20℃,恒温5min,打开温度试验箱箱门,启动快速开启阀使气体喷出,在喷射时间10s内保持喷嘴前压力为规定值。
2——压力传感器;
3——灭火剂瓶组;
4——配重;
5——数据采集处理系统;
6——荷重传感器。
a) 质量平衡方式
图3 喷嘴流量特性试验装置原理示意图
单位为毫米
2——压力传感器;
3——数据采集处理系统;
4——被测喷嘴;
5——灭火剂瓶组。
b) 悬挂方式
图3(续)
图3(续)
2——减压阀;
3——缓冲容器;
4——快速开启阀;
5——压力表;
6——温度试验箱;
7——喷嘴。
图4 喷嘴耐热和耐压试验装置

1——低压二氧化碳储罐;2——总控阀;
3——快速开启阀;
4——压力表;
5——低温试验箱;
6——温度试验箱;
7——喷嘴。
图5 喷嘴耐热和耐冷击试验装置