气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.14 瓶组倾倒冲击试验
试验示意图如图2。七氟丙烷、三氟甲烷瓶组内充满清水,惰性气体灭火剂瓶组和驱动气体瓶组为空瓶,瓶组允许加戴保护罩,低碳钢棒直径约为50mm,垫起的高度使瓶组轴线与地平面成10°角。
将一个水平力F缓慢作用在被检瓶组的容器阀上,使瓶组在没有任何阻力的条件下倾倒,容器阀撞击到低碳钢棒上,试验按任意方向进行。
1——刚性垫;
2——低碳钢棒;
3——瓶组;
4——容器阀。
将一个水平力F缓慢作用在被检瓶组的容器阀上,使瓶组在没有任何阻力的条件下倾倒,容器阀撞击到低碳钢棒上,试验按任意方向进行。
2——低碳钢棒;
3——瓶组;
4——容器阀。
图2 倾倒冲击试验示意图