【已废止】水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 DL/T5412-2009
9.4 高灵敏度吸气式感烟探测器的设置
9.4.1 普通房间取样管路宜按栅状布置,管路栅条间距及每个取样孔的距离等同于点型探测器。
9.4.2 梁间探测器的布置宜符合下列要求:
1 当梁高度<600mm时,布置方式与普通房间相同。
2 当梁高度≥600mm时,宜采用“手杖式”毛细管取样或弯曲取样管使取样管紧附屋顶取样。
3 当弯曲取样管取样时,按几何长度折算每台探测器的探测面积。
9.4.3 设备机柜内的取样可分为柜内取样和柜顶取样。
1 柜内取样管路宜由机柜底部、侧部排风栅口处伸至机柜内取样。
2 柜顶取样宜将取样孔安装在机柜顶部直接取样。
3 取样孔进入柜内深度宜在25mm~50mm之间。
9.4.4 电缆夹层和电缆廊道宜采用天花板取样方式。
9.4.5 当一个探测区域的面积超过500㎡时宜选用主动吸气式感烟探测器。主动吸气式感烟探测器探测区域不宜大于2000㎡。一台探测器采样管的总长度不应超过200m,单根采样管长度不应超过100m。
通常为解决面积及高度较大区域的烟雾探测,如发电机层空气温度分层现象和变化不定的气流,对于传统的“被动式”感烟探测方式难以解决,主动吸气式感烟探测器其取样点对分层现象进行补偿,并对此区域进行主动式的烟雾探测。
9.4.2 当房间梁的高度≥600mm时,如梁下按栅状取样管路布置,应布置“手杖式”毛细管等取样管在梁间伸向屋顶对屋顶附近进行取样。如图1所示。
9.4.2 当房间梁的高度≥600mm时,如梁下按栅状取样管路布置,应布置“手杖式”毛细管等取样管在梁间伸向屋顶对屋顶附近进行取样。如图1所示。

当取样管沿屋顶及梁呈折线形布置时(如图2所示),应按取样管的实际长度进行计算,弯曲次数最大不应超过10次。

目录
返回
上节
下节
条文说明