气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.3 液压强度试验
6.3.1 液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
压力显示器液压强度试验也可在活塞式压力试验仪上进行。
6.3.2 将被检样品进口与液压强度试验装置相连,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,保持压力5min后泄压,检查样品并对试验结果进行记录。
连接管强度试验升压速率不低于0.5MPa/s。
