气体灭火系统及部件 GB25972-2010
6.2 外观、材料检查
6.2.1 对照设计图样和相关技术文件资料,目测或用通用量器具检查样品的结构、尺寸、灭火剂和充压气体、贮存容器的容积和直径、部件材料与第5章的规定是否相符。
6.2.2 采用目测检查部件标志的内容和固定方式、瓶组组成。
6.2.3 检查样品工艺一致性情况,目测有无加工缺陷、表面涂覆缺陷、机械损伤等现象,是否符合相应条款的规定和设计要求。
6.2.2 采用目测检查部件标志的内容和固定方式、瓶组组成。
6.2.3 检查样品工艺一致性情况,目测有无加工缺陷、表面涂覆缺陷、机械损伤等现象,是否符合相应条款的规定和设计要求。