气体灭火系统及部件 GB25972-2010
5.6 喷嘴
5.6.1 标志
在喷嘴明显部位应永久性标出:生产单位或商标、喷嘴型号、代号或等效单孔直径。
5.6.2 结构、尺寸
5.6.2.1 七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统用喷嘴代号、等效孔口尺寸应符合表2的规定。
5.6.2.2 喷孔横截面积小于7mm2的喷嘴应安装过滤网,网孔边长不应大于喷孔直径的60%,过滤网总面积应大于喷孔横截面积的10倍。
表2 喷嘴代号及等效孔口尺寸
单位为毫米
5.6.2.3 防止喷孔被外界物质堵塞用的保护帽,按6.40规定的方法进行试验时,保护帽应在0.01MPa~0.3MPa压力范围内与喷嘴脱离,且不应影响喷嘴正常喷射并对人员不造成损伤。
5.6.3 材料
喷嘴各部件均应采用耐腐蚀的材料制造,并应符合本标准要求的机械强度和耐温度性能。
5.6.4 流量特性
按6.17规定的方法进行试验,喷嘴在不同喷射压力下单位孔口面积质量流量与对应代号标准喷嘴的流量特性相比,其差值不应超过10%。
5.6.5 耐热和耐压要求
按6.18规定的方法进行耐热和耐压试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。试验压力为系统最大工作压力。当系统安装减压装置时,试验压力为减压装置后最大压力。
5.6.6 耐热和耐冷击要求
七氟丙烷、三氟甲烷喷嘴按6.19规定的方法进行耐热和耐冷击试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
惰性气体灭火系统喷嘴无此项要求。
5.6.7 耐冲击性能
按6.21规定的方法进行机械冲击试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
5.6.8 耐腐蚀性能
5.6.8.1 耐盐雾腐蚀性能
按6.9规定的方法进行喷嘴盐雾腐蚀试验,喷嘴不应有明显的腐蚀损坏。试验后喷嘴耐热和耐冷击性能应符合5.6.6的规定。
5.6.8.2 耐应力腐蚀性能
按6.11规定的方法进行喷嘴应力腐蚀试验,喷嘴不应有裂纹或损坏。试验后喷嘴耐热和耐压性能应符合5.6.5的规定。
5.6.8.3 耐二氧化硫腐蚀性能
按6.10规定的方法进行喷嘴二氧化硫腐蚀试验,喷嘴不应有明显的腐蚀损坏。试验后喷嘴耐热和耐冷击性能应符合5.6.6的规定。
5.6.9 全淹没喷嘴的喷射特性
按6.20规定的方法进行浓度分布试验,全淹没系统用喷嘴在最大安装高度和最小安装高度的试验空间中,均应在喷射结束后30s内达到灭火浓度,并不应引起飞溅。
5.6.3 材料
