气体灭火系统及部件 GB25972-2010
5.3 驱动气体瓶组
5.3.1 驱动气体瓶组组成
驱动气体瓶组应至少由充装的气体及贮存容器、容器阀、安全泄放装置等组成。
5.3.2 工作压力
驱动气体瓶组的工作压力应与瓶组上的标称值一致。
5.3.3 充装压力
驱动气体瓶组的充装压力应与瓶组上的标称值一致。
5.3.4 密封要求
按6.4.2规定的方法进行气密性试验,驱动气体瓶组应无气泡泄漏。
试验压力为驱动气体瓶组的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.3.5 强度要求
按6.3规定的方法进行液压强度试验,驱动气体瓶组不应出现渗漏现象。
试验压力为1.5倍驱动气体瓶组的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.3.6 抗震要求
按6.12.1规定的方法进行振动试验,驱动气体瓶组任何部件不应产生结构损坏,驱动气体瓶组内气体的净重损失量不应大于气体充装量的0.25%,试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
5.3.7 温度循环泄漏要求
按6.13规定的方法进行温度循环泄漏试验,驱动气体瓶组内气体的净重损失量不应大于气体充装量的0.25%,试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
5.3.8 耐倾倒冲击要求
按6.14规定的方法进行耐倾倒冲击试验,驱动气体瓶组零件不应损坏。试验后驱动气体瓶组的气密性应符合5.3.4 的规定,自动和手动启动容器阀应能正常开启。
5.3.9 误喷射防护装置
误喷放防护装置的性能应符合5.2.10的要求。
5.3.10 标志
在驱动气体瓶组的明显部位应永久性标出:气体名称、工作压力、充装压力、充装日期、生产单位或商标等。
5.3.11 充压气体要求
充压气体应采用纯氮且应符合GB/T 8979的要求。
