自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2018
5 公称动作温度、颜色标志和型号规格
5.1 公称动作温度和颜色标志
ESFR喷头的公称动作温度和颜色标志见表1。
5.2 型号规格
5.2 型号规格
5.2.1 ESFR喷头的型号规格由产品类别代号、公称流量系数、公称动作温度、安装形式代号、自定义代号等部分组成。
5.2.2 产品类别代号为ESFR,表示早期抑制快速响应喷头。
5.2.3 下垂型ESFR喷头的安装形式代号为P,直立型ESFR喷头的安装形式代号为U。
5.2.4 自定义代号由制造商规定,可用于表征热敏感元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过3个。
5.2.5 ESFR喷头的型号标记如下:

示例1:ESFR-202/68 ℃ P Q2.5,表示公称流量系数为202、公称动作温度为68℃、下垂式安装、热敏感元件为ϕ2.5 mm 玻璃球的ESFR喷头。
示例2:ESFR-363/74 ℃ U Y,表示公称流量系数为363,公称动作温度为74℃、直立式安装、热敏感元件为易熔合金的ESFR喷头。