干粉灭火剂 GB4066-2017
6.7 针入度
6.7.1 试剂、仪器、设备
针入度测试的试剂、仪器、设备要求如下:
a)氯化铵:化学纯;
b)饱和氯化铵恒湿系统或恒温恒湿箱:饱和氯化铵恒湿系统(见图1)控制5 L/min流量的空气(湿度为78%)通过恒湿器,恒湿器下部装有饱和氯化铵溶液;
c)针入度仪:符合GB/T 4509规定,精度0.1 mm,标准针与针杆质量之和为(50.00±0.05)g;
d)电热恒温干燥箱:精度土2 ℃;
e)烧杯:容量100 mL;
f)秒表:分度值0.1 s;
g)震筛机:摆动频率4.58 Hz~4.92 Hz,震击频率0.52 Hz~0.55 Hz,震击高度4.0 mm。
6.7.2 试验步骤
6.7.2.1 在干燥、洁净的烧杯中,装满干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。
6.7.2.2 将烧杯置于震筛机上,用夹具夹紧,震动5 min;取下烧杯,在温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的恒湿器内增湿24 h;然后移入温度为(48±3)℃的电热恒温干燥箱内干燥24 h。
6.7.2.3 测定针入度:测定时,针尖要贴近试样表面,针入点之间、针入点与杯壁之间的距离不小于10 mm。针自由落入试样内5 s后,记录针插入试样的深度,每只烧杯的试样测三个针入点。
6.7.3 结果
取与平均值偏差不超过5%的9次试验结果的平均值作为测定结果。
目录
返回
上节
下节
