干粉灭火剂 GB4066-2017
6.5 流动性
6.5.1 仪器
流动性测试的仪器要求如下:
a)流动性测定仪(见图2):由玻璃砂钟和可翻转的支架组成;
b)天平:感量0.5 g;
c)秒表:分度值0.1 s。

6.5.2 试验步骤
6.5.2.1 称取干粉灭火剂试样300 g,精确至0.5 g,放入玻璃砂钟内。
6.5.2.2 将玻璃砂钟安装在支架上,然后将试样在砂钟内连续翻转30 s,使试样充气后,立即开始测定其连续20次自由通过中部颈口的时间。
6.5.3 结果
取20次试验时间的算术平均值作为测定结果。