干粉灭火剂 GB4066-2017
6.2 松密度
6.2.1 仪器
松密度测试的仪器要求如下:
a)天平:感量0.2 g;
b)具塞量筒:量程250 mL,分度值2.5 mL;
c)秒表:分度值0.1 s。
6.2.2 试验步骤
6.2.2.1 称取干粉灭火剂试样100 g,精确至0.2 g,置于具塞量筒中。
6.2.2.2 以2 s一个周期的速度,上下颠倒量筒10个周期,使试样处于沸腾状态。
6.2.2.3 将具塞量筒垂直于水平面静置3 min后,记录试样的体积。
6.2.3 结果
松密度Db按式(1)计算:

式中:
Db——松密度,单位为克每毫升(g/mL);
m0——试样的质量,单位为克(g);
V——试样所占的体积,单位为毫升(mL)。
取差值不超过0.04 g/mL的两次试验结果的平均值作为测定结果。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.1 主要组分含量
- 下一节:6.3 含水率
