建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017
附录A 防火保护层的施用厚度
当工程实际使用的非膨胀型防火涂料(防火板)的等效热传导系数与设计要求不一致时,可按下式确定防火保护层的施用厚度:

式中:di1——钢结构防火设计技术文件规定的防火保护层的厚度(mm);
di2——防火保护层实际施用厚度(mm);
λi1——钢结构防火设计技术文件规定的非膨胀型防火涂料、防火板的等效热传导系数[W/(m·℃)];
λi2——施工采用的非膨胀型防火涂料、防火板的等效热传导系数[W/(m·℃)]。