轻便消防水龙 XF180-2016
6.5 喷枪性能试验
6.5.1 螺纹检查
用螺纹规检查喷枪上所使用的全部螺纹。
6.5.2 操作力矩测定
将喷枪置于试验装置上,关闭喷枪上的开关,对喷枪加压至喷射性能试验时水龙进口压力,用测力计测量喷枪开关从关闭至全开的最大操作力矩,以及喷枪由直流状态转换为喷雾状态时的最大操作力矩。允许测量误差为±0.5N·m。
6.5.3 耐水压强度试验
6.5.3.1 试验装置允许工作压力应大于水龙设计工作压力的2倍。稳压精度±2%。装置中的压力测试仪表精度不低于1.6级。
6.5.3.2 关闭喷枪的开关,喷枪的进水端与试验装置相连,加压过程中应先排除枪体内的空气,再缓慢加压至水龙设计工作压力,保压2min,检查喷枪的情况。
6.5.3.3 打开喷枪的开关,喷枪的进水端与试验装置相连,封闭喷枪的出水端。加压过程中应先排除枪体内的空气,缓慢加压至水龙设计工作压力,保压2min,检查喷枪的情况。然后继续缓慢加压至水龙设计工作压力的1.5倍,保压2min,检查喷枪的情况。
6.5.4 跌落试验
喷枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平3个位置,从离地2.0m±0.02m高处(从喷枪的最低点算起)自由落到混凝土地面上。喷枪于每个位置坠落两次后检查。
6.5.5 盐雾腐蚀试验
6.5.5.1 试验前对样品表面作仔细清洗,不应留有油腻、污物。清洗时不准使用磨料或溶剂。样品在盐雾腐蚀试验箱内应呈直立状态,样品之间不能互相接触,样品也不能与箱壁接触。
6.5.5.2 试验周期为120h。试验中应防止盐溶液直接冲击样品表面。试件从盐雾腐蚀箱内取出后,应用不超过40℃的自来水冲洗,待干燥后检查。
6.5.5.3 盐雾腐蚀试验的试验条件应符合下述规定:
a) 氯化钠溶液浓度为50g/L±1g/L;
b) 25℃时的pH应保持在6.5~7.2范围内;
c) 喷雾速率为1mL/h~2mL/h(有效面积为80cm²的收集器,放入试验箱内24h所测量的平均喷雾速率);
d) 试验箱内的温度应保持在35℃±5℃;
e) 试验周期内喷雾不应中断。除了在检查或其他必要操作时才可短时打开试验箱,但不应触摸样品表面。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.4 水带性能试验
- 下一节:6.6 专用接口性能试验
