六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂 GB25971-2010
6.4 检验结果判定
6.4.1 出厂检验结果判定
出厂检验项目中,纯度、酸度以及水分任一项不合格,则判定出厂检验不合格。
6.4.2 型式检验结果判定
型式检验结果符合下列条件之一者,即判定该批产品合格,否则判该批产品不合格:
a)各项指标均符合第4章的要求;
b)只有一项B类不合格,其他项目均符合第4章的相应要求。
出厂检验项目中,纯度、酸度以及水分任一项不合格,则判定出厂检验不合格。
6.4.2 型式检验结果判定
型式检验结果符合下列条件之一者,即判定该批产品合格,否则判该批产品不合格:
a)各项指标均符合第4章的要求;
b)只有一项B类不合格,其他项目均符合第4章的相应要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.3 抽样
- 下一节:7 标志、包装、运输和贮存