自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
9 标志、使用说明书
9.1 标志
通用阀门应设有耐久性明显标志,清晰标注下述内容:
a) 产品名称及规格型号;
b) 制造商名称或商标;
c) 额定工作压力;
d) 电性能指标(适用时);
e) 生产日期及产品编号;
f) 执行标准;
g) 水流方向(适用时)。
9.2 使用说明书
产品包装中应附有使用说明书。使用说明书应按GB/T 9969进行编写,至少包括产品名称、规格型号、使用的环境条件、贮存的环境条件、生产日期、生产依据的标准、必要的使用参数、安装操作说明及安装示意图、注意事项、维护保养、生产厂商的名称、地址和联络信息等内容。