自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
8.2 抽样方法与试验程序
8.2.1 出厂检验
8.2.1.1 全检项目,应对每台产品逐项进行检验。
8.2.1.2 抽检项目,以经过全检项目检验合格后的产品为基数,生产厂应规定具体抽样方案和相应的试验程序,对抽检项目逐项进行检验。
8.2.2 型式检验
通用阀门型式检验样品在出厂检验合格的产品中随机抽样,取样数量和试验程序按附录A~附录H的规定。
8.2.1.1 全检项目,应对每台产品逐项进行检验。
8.2.1.2 抽检项目,以经过全检项目检验合格后的产品为基数,生产厂应规定具体抽样方案和相应的试验程序,对抽检项目逐项进行检验。
8.2.2 型式检验
通用阀门型式检验样品在出厂检验合格的产品中随机抽样,取样数量和试验程序按附录A~附录H的规定。