自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.18 耐电压能力试验
7.18.1 试验电源采用50Hz正弦交流电源。
7.18.2 当额定电压不超过50V时,试验电压为500V;当额定电压超过50V时,试验电压为1500V。
7.18.3 试验电压以100V/s~500V/s升压速度从零升至需要的试验电压值,保持60s±5s,并检查试件,记录试验结果。
7.18.2 当额定电压不超过50V时,试验电压为500V;当额定电压超过50V时,试验电压为1500V。
7.18.3 试验电压以100V/s~500V/s升压速度从零升至需要的试验电压值,保持60s±5s,并检查试件,记录试验结果。