自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.3 消防电磁阀功能试验
将装配好的消防电磁阀安装在试验管路上,进口压力从0.14MPa、0.2MPa到额定工作压力,级差为0.1MPa,利用电磁元件开启电磁阀,记录试验结果。