自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
6.8 消防单向阀
6.8.1 工作循环
按 7.2.2 的规定进行试验, 消防单向阀不应出现任何故障或结构损坏。
6.8.2 间隙(适用时)
6.8.2.1 如图1a)所示, 当阀体为铸铁时,除阀全开位置外,阀瓣组件与阀体内壁之间的径向间隙 不应小于12mm,当阀体和阀瓣组件为有色金属、不锈钢或具有同等物理、机械及耐腐蚀性能的材料时,径向间隙不应小于6mm。
6.8.2.2 如图1b)所示,阀在关闭位置,阀瓣组件中的金属压盘与阀座内缘之间的直径间隙不应小于6mm。
6.8.2.3 阀座的环形空间深度不应小于3mm。
6.8.3 正向密封要求
阀瓣组件在开启位置的消防单向阀,按7.9的规定进行试验,试验压力为2倍额定工作压力,保持5min,阀体应无渗漏和永久变形。
6.8.4 反向密封要求
按7.11的规定进行试验,消防单向阀在其下游侧分别施加2倍额定工作压力和0.015MPa,保持5min,应无渗漏。
6.8.5 强度要求
按7.8规定的方法进行阀体强度试验,消防单向阀应能承受4倍额定工作压力,保持5min,试验时消防单向阀应全开,试验中应无渗漏、变形和损坏。
6.8.6 水力摩阻
按7.15的规定进行试验,因水力摩阻产生的压力损失不应超过0.08MPa。
6.8.7 耐水冲击
按7.16的规定进行试验,消防单向阀应能正常工作,阀体和部件不应出现损坏和变形。
