自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
6.6 消防截止阀
6.6.1 手轮
6.6.1.1 操作消防截止阀用的手轮,应采用不多于6根轮幅的“轮幅与轮缘”型,顺时针方向为关。在轮缘上应明显的标出指示关闭的箭头和“关”字,或开、关双向箭头及“开”“关”字。
6.6.1.2 手轮应用锁紧螺母固定在阀杆上。
6.6.2 强度要求
按7.8的规定进行试验,消防截止阀应能承受4倍额定工作压力,保持5min, 试验时消防截止阀应全开,试验中应无渗漏、变形和损坏。
6.6.3 密封性能
按7.9的规定进行试验,消防截止阀应能承受2倍额定工作压力,保持5min, 试验时消防截止阀关闭,试验中各密封处应无渗漏。
6.6.4 水力摩阻
按7.15的规定进行试验,因水力摩阻产生的压力损失不应超过0.07MPa。
