自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
5 型号编制
5.1 型号编制方法
通用阀门的型号编制形式如下:

示例1:
ZSCFD1T-25-16表示:额定工作压力1.6MPa,公称直径25mm,铜合金材料,内螺纹连接,电动驱动的自动喷水灭火系统消防电磁阀。
示例2:
ZSXDF7Q-100-16表示:额定工作压力1.6MPa,公称直径100mm,球墨铸铁材料,对夹连接,手动驱动的自动喷水灭火系统消防信号蝶阀。
示例3:
ZSNF4Q-150-16表示:额定工作压力1.6MPa,公称直径150mm,球墨铸铁材料,法兰连接,手动驱动的自动喷水灭火系统消防单向阀。
5.2 系统代号
系统代号用两个大写汉语拼音“ZS”表示自动喷水灭火系统用通用阀门。
5.3 产品名称代号
通用阀门的产品名称代号见表1。
系统代号用两个大写汉语拼音“ZS”表示自动喷水灭火系统用通用阀门。
5.3 产品名称代号
通用阀门的产品名称代号见表1。

5.4 驱动方式代号
通用阀门的驱动方式代号见表2。
通用阀门的驱动方式代号见表2。

5.5 连接形式代号
通用阀门进出口连接端的连接形式代号见表3。
通用阀门进出口连接端的连接形式代号见表3。

5.6 阀体材料代号
通用阀门的阀体材料代号见表4。
通用阀门的阀体材料代号见表4。

5.7 规格代号
通用阀门的规格代号采用以毫米(mm)为单位的公称直径数值表示。
5.8 额定工作压力代号
通用阀门的额定工作压力代号根据GB/T 1048的规定,采用以兆帕(MPa)为单位的压力值乘以10得到的数值表示。
通用阀门的规格代号采用以毫米(mm)为单位的公称直径数值表示。
5.8 额定工作压力代号
通用阀门的额定工作压力代号根据GB/T 1048的规定,采用以兆帕(MPa)为单位的压力值乘以10得到的数值表示。