消防球阀 XF79-2010
5 技术要求
5.1 外观及结构要求
5.1.1 外观质量
球阀的外壳应由耐腐蚀材料制成或经防腐蚀处理,且无剥落、划伤等缺陷。
5.1.2 材料
5.1.2.1 阀体及阀盖应采用耐腐蚀性能不低于普通铸铁的材料制成,阀座的耐腐蚀性能应不低于青铜。
5.1.2.2 阀座、密封圈可用聚四氟乙烯或尼龙等材料制造,阀座材料的抗腐蚀性能应不低于阀体材料。
5.1 2.3 O形橡胶密封圈的尺寸和公差应符合GB/T 3452.1的规定。
5.1.2.4 填料、垫片应能在消防球阀的使用温度范围内适用。任何金属垫片应至少与阀体具有同等的 耐腐蚀性能。
5.1.2.5 手轮、手柄、手柄座应用钢、可锻铸铁或球墨铸铁制造。
5.1.2.6 阀体放泄螺塞材料的抗腐蚀性能应不低于阀体材料。
5.1.3 结构长度及连接尺寸
5.1.3.1 球阀的结构长度应符合GB/T 12221的规定。
5.1.3.2 球阀驱动装置的连接尺寸应符合GB/T 12222、GB/T 12223的规定。
5.1.3.3 法兰的连接尺寸应符合GB/T 9112、GB/T 17241. 6的规定。
5.1.4 流道
阀体流道应不缩径且为圆形,其最小直径应符合表3的规定。

5.1.5 动力驱动装置
5.1.5.1 球阀电动装置应符合JB/T 8528 JB/T 8529的规定。
5.1.5.2 球阀气动装置应符合JB/T 8864的规定。
5.1.5.3 动力驱动装置连接球阀后按6.5的规定进行静压寿命试验,其启闭循环次数应不低于10000次。
5.2 过流部件的耐腐蚀性能
按6.2的规定进行球阀过流部件的耐腐蚀性能试验,试验后不应产生影响球阀性能的缺陷。
5.3 操作性能
5.3.1手动驱动的球阀应安装手柄或手轮。在球阀进出口压差为公称压力条件下,按6.3的规定进行启闭力试验,从开启或关闭位置进行启闭操作的力不得超过350N。
5.3.2 动力驱动的球阀应设有应急操作手柄或手轮。当动力驱动装置发生故障时,应能使用应急操作 手柄或手轮启闭球阀。启闭力要求同5.3.1。
5.3.3 手轮或手柄按顺时针方向旋转为关闭,并应有开关方向的标志,手轮或手柄应有表示球体通道 位置的标志。
5.3.4 安装手柄的球阀在全开位置时,手柄应与球体通道平行安装。
5.3.5 手柄或手轮应安装牢固,并在需要时可方便的拆卸或更换。
5.3.6 球阀应有全开或全关位置限位装置。
5.4 耐压和密封性能
5.4.1 耐压性能
消防球阀应按6.4.2的规定进行耐压性能试验,应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5min。试验中承压壁及阀体与阀盖联结处不得有可见渗漏,壳体(包括填料函及阀体与阀盖联结处)不应有结构损伤。
在耐压试验压力下允许填料处泄漏,但当试验压力降到密封试验压力时应无可见泄漏。
5.4.2 密封性能
球阀应按6.4.3的规定进行密封性能试验时,应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5min。 试验中球阀应无可见渗漏。
5.5 静压寿命
球阀应按6.5的规定进行静压寿命试验,其静压寿命应不低于10000次。
5.1.1 外观质量
