消防车 消防要求和试验方法 XF39-2016
23.2 试验方法
23.2.1 整车要求试验
23.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.1.1的要求。
23.2.1.2 检查输转车配备的输转泵数量,判断检查结果是否符合23.1.1.2的要求。
23.2.1.3 检查输转车储存输转物质的容器,按照GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行可靠性试验后,检查输转车储存输转物质的容器,判断试验结果是否符合23.1.1.3的要求。
23.2.1.4 输转车配置的移动式输转泵按照GB 7956.1-2014中6.11规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.1.4的要求。
23.2.1.5 检查输转车是否配置吸液管和输转管,检查吸液管和输转管的材质,判断检查结果是否符合23.1.1.5的要求。
23.2.1.6 检查是否设置过滤装置和连续运转时的流量,判断检查结果是否符合23.1.1.6的要求。
23.2.1.7 将输转管一端与输转泵连接、另一端与试压泵连接,用试压泵向输转管内注水,达到1.5倍额定压力并保持1min,判断试验结果是否符合23.1.1.7的要求。
23.2.1.8 按23.2.4.3规定的试验方法进行连续运转试验,检查吸液管和输转管连接处的渗漏情况,判断试验结果是否符合23.1.1.8的要求。
23.2.1.9 向固定式储存罐内进行注水,当水注满储存罐后检查液位报警装置和防止溢出装置,判断试验结果是否符合23.1.1.9的要求。
23.2.1.10 检查输转车是否设置防静电接地装置,判断试验结果是否符合23.1.1.10的要求。
23.2.2 底盘改制试验
按照GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.2的要求。
23.2.3 标识检查
23.2.3.1 检查控制面板的功能和指示,判断检查结果是否符合23.1.3.1的要求。
23.2.3.2 检查控制面板的操作说明,判断检查结果是否符合23.1.3.2的要求。
23.2.3.3 检查控制面板的警示标志,判断检查结果是否符合23.1.3.3的要求。
23.2.4 输转泵试验
23.2.4.1 查阅输转泵的检验报告,判断检查结果是否符合23.1.4.1的要求。
23.2.4.2 查阅电机驱动输转泵的电机检验报告,判断检查结果是否符合23.1.4.2的要求。
23.2.4.3 将输转车停在平整、坚硬的地面上,将配备的吸液管一端接输转泵的进口,另一端接过滤装置,投入水源中,输转泵出口通过输转管与流量测试管路连接,输转泵的出口处连接压力测试装置。当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的规定进行修正。启动输转泵并逐渐将转速提高至额定工况,记录流量测试管路、压力测试装置上的数值,判断试验结果是否符合23.1.4.3的要求。
23.2.4.4 采用称重法测量单位时间内的吸粉质量,计算吸粉率,判断试验结果是否符合23.1.4.4的要求。
23.2.4.5 按23.2.4.3规定的方法进行测试管路连接,启动输转泵并逐渐将转速提高至额定工况,连续运转2h,每隔15min检查一次泵的运行状态,使用温度计测量电机的温度并与制造商的规定值比较,判断试验结果是否符合23.1.4.5的要求。
23.2.5 照明系统试验
按照GB7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合23.1.5的要求。
