细水雾灭火装置 XF1149-2014
D.1 试验程序说明
D.1.1 试验序号
1)外观检查(7.1);
2)动作试验(7.9);
3)盐雾腐蚀试验(7.10);
4)氨应力腐蚀试验(7.11);
5)二氧化硫腐蚀试验(7.12);
6)温度循环试验(7.4)。
D.1.2 说明
1)上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
1)外观检查(7.1);
2)动作试验(7.9);
3)盐雾腐蚀试验(7.10);
4)氨应力腐蚀试验(7.11);
5)二氧化硫腐蚀试验(7.12);
6)温度循环试验(7.4)。
D.1.2 说明
1)上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。