正压式消防空气呼吸器 XF124-2013
附录C (规范性附录)远距离通话装置
C.1 概述
远距离通话功能的实现可以使消防员与指挥员以及消防员之间建立有效的联络,使指挥员及时掌握现场的状况以及队员的情况。
C.2 要求
C.2.1 远距离通话装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动。
C.2.2 在无障碍物的情况下,通话距离不应小于1 km。
C.2.3 防爆性能应符合GB 3836.1—2010、GB 3836.4—2010中Ex ib IIC T3级的规定。
C.3 试验
C.3.1 通话距离试验
两人分别佩戴远距离通话装置,在相距1 km的空旷场地上进行通话,观察通话的清晰情况。
C.3.2 防爆性能试验
防爆性能按GB 3836.1—2010、GB 3836.4—2010的相关规定进行。
- 上一节:附录B (规范性附录)环境空气旁通装置
- 下一节:没有了
