危险化学品泄漏事故处置行动要则 XF/T970-2011
8 洗消
8.1 原则
受到有毒或腐蚀性泄漏介质污染的人员、装备和环境都应洗消,洗消应坚持合理防护、及时彻底、保障重点、保护环境、避免洗消过度的原则。
8.2 人员洗消
8.2.1 公众洗消
8.2.1.1 洗消站洗消
到达洗消站的受沾染公众采取固定洗消,洗消站洗消应包括以下步骤和内容:
a)在交通便利、场地平整的现场上风方向的轻度危险区边缘处,架设洗消帐篷,设立公众洗消站;洗消帐篷前设待洗区、接待处和衣物存放处,地面铺设耐磨、耐腐、防水隔离材料;洗消帐篷后部设检伤区和观察区;
b)在接待处对公众进行沾染的检测、伤情初步判断和分类;
c)进入待洗区领取淋浴用品后进入洗消帐篷淋浴冲洗等候洗消,在洗消中,重症伤员应有医护人员监护;
d)淋浴后进行检测,不合格者重新冲洗,直至合格;
e)合格后,洗消用品放入指定回收点,更换清洁的衣物;
f)洗消后,伤者进行医疗救治。
8.2.1.2 机动洗消
不能及时到洗消站的受沾染公众采取机动洗消,机动洗消应包括以下步骤和内容:
a)对受沾染的人员,利用喷雾水进行全身冲洗;
b)对于皮肤局部受沾染的人员,除去受沾染部位衣物,用纱布或棉布吸去可见的毒液或可疑液滴,选用相应的消毒剂对沾染部位进行洗消;
c)对于眼睛部位受沾染的人员,用眼睛冲洗器冲洗,或用水、敌福特灵洗眼液等冲洗沾染部位。
8.2.2 处置人员洗消
处置人员洗消应包括以下步骤和内容:
a)搭建处置人员洗消帐篷或设置洗消器具,地面铺设耐磨、耐腐、防水隔离材料;
b)处置人员身着防护服进入洗消帐篷或利用洗消器具进行冲洗,注意死角的冲洗;
c)检测合格后进入安全区,脱去防护装具,放入塑料袋中密封,待处理;
d)对于不能及时到洗消站洗消的处置人员,利用单人洗消圈、清洗机、喷雾器等装备进行冲洗。
8.3 装备洗消
8.3.1 车辆洗消
车辆洗消应包括以下步骤和内容:
a)利用洗消车、消防车或其他洗消装备等架设车辆洗消通道;
b)选择合适的洗消剂,配置适宜的洗消液浓度,调整好水温、水压、流速和喷射角度,对受污染车辆进行洗消;
c)卸下车辆的车载装备,集中在器材装备洗消区进行洗消;
d)对于不能到洗消通道洗消的受污染车辆,可利用高压清洗机或水枪就地对其实施由上而下地冲洗,然后对车辆隐蔽部位进行彻底地清洗;
e)被洗消的车辆经检测合格后进入安全区。
8.3.2 器材装备洗消
器材装备洗消应包括以下步骤和内容:
a)将器材装备放置在器材装备洗消区的耐磨、耐腐、防水的衬垫上;
b)将器材装备分为耐水和不耐水,精密和非精密仪器装备,登记;
c)选择合适的洗消剂及其浓度;
d)耐水装备可用高压清洗机或高压水枪进行冲洗;
e)精密仪器和不耐水的仪器,用棉签、棉纱布、毛刷等进行擦洗;
f)检测合格后方可带入安全区。
8.4 地面和建筑物表面洗消
地面和建筑物洗消应包括以下步骤和内容:
a)根据现场地形和建筑物分布特点,将现场划分成若干个洗消作业区域;
b)确定洗消方法,对洗消车、检测仪器与人员编组;
c)对各洗消作业区域从上风向开始,逐片逐段实施洗消,直至检测合格。
8.5 泄漏介质洗消方法
8.5.1 人体表面沾染洗消
8.5.1. 1 对于有毒泄漏介质,先用纱布或棉布吸去人体表面沾染的可见毒液或可疑液滴;然后根据有毒性泄漏介质的特性,选用相应的洗消剂对皮肤进行清洗;再利用约40℃温水(可加中性肥皂水或洗涤剂)冲洗。
8.5.1.2 对于酸性腐蚀性泄漏介质,可利用约40℃温水(可加中性肥皂水或洗涤剂)冲洗;局部洗消可用清水、碳酸钠溶液、碳酸氢钠溶液、专用洗消液等洗消剂清洗。
8.5.1.3 对于碱性腐蚀性泄漏介质,可利用约40 C温水(可加中性肥皂水或洗涤剂)冲洗;局部洗消可用清水、硼酸、专用洗消液等洗消剂清洗。
8.5.2 物体表面沾染洗消
8.5.2.1 化学消毒
对物体表面沾染的化学消毒方法为:
a)对于有毒泄漏介质,将石灰粉、漂白粉、三合二等溶液喷洒在染毒区域或受污染物体表面,进行化学反应,形成无毒或低毒物质;
b)对于酸性腐蚀性泄漏介质,用石灰乳、氢氧化钠、氢氧化钙、氨水等碱性溶液喷洒在染毒区域或受污染物体表面,进行化学中和;
c)对于碱性腐蚀性泄漏介质,用稀硫酸等酸性水溶液喷洒在染毒区域或受污染物体表面,进行化学中和。
8.5.2.2 冲洗稀释
利用高压水枪对污染物体喷洒冲洗,对染毒空气喷射雾状水进行稀释降毒或用水驱动排烟机吹散降毒。
8.5.2.3 吸附转移
用吸附垫、吸附棉、消毒粉、活性炭、砂土、蛭石、粉煤灰等具有吸附能力的物质,吸附回收有毒物质后,转移处理。
8.5.2.4 溶洗去毒
利用浸以汽油、煤油、酒精等溶剂的棉纱、纱布等,溶解擦洗染毒物表面的毒物,但不宜用于类似未涂油漆木制品的多孔性的物体表面,以及能被溶剂溶解的塑料、橡胶制品等表面。擦洗过的棉纱、纱布等要集中处理。利用热水或加有普通洗涤剂(如肥皂粉等)后溶洗效果更好。
8.5.2.5 机械清除
利用铲土工具将地面的染毒层铲除。铲除时,应从上风方向开始。为作业便利,可在染毒地面、物品表面覆盖沙土、煤渣、草垫等,供处置人员暂时通过。也可采用挖土坑掩埋法埋掉染毒物品,但土坑应有一定深度,掩埋时应加大量消毒剂。
8.5.3 爆炸性泄漏介质洗消
若没有其他毒性和腐蚀性,一般不用洗消。如果具有毒性和腐蚀性,人体沾染洗消可按照8.5.1.1~8.5.1.3方法洗消;物体表面沾染洗消可按照8.5.2.1~8.5.2.5的方法洗消。
- 上一节:7 处置行动
- 下一节:附录A (规范性附录)处置人员资质要求
