水基型阻燃处理剂 XF159-2011
5 技术要求
5.1 水基型阻燃处理剂
5.1.1 液体水基型阻燃处理剂的外观状态应无沉淀、无色或浅色均匀液体。
5.1.2 固体水基型阻燃处理剂在按生产商规定的比例溶解后,外观状态应符合5.1.1的要求。
5.1.3 液体水基型阻燃处理剂的pH值应为5≤pH≤8。
5.2 阻燃处理后的基材
5.2.1 经水基型阻燃处理剂处理后的基材外观、颜色不应有明显改变,表面不应有可见的固体残留物或明显斑迹。
5.2.2 经水基型阻燃处理剂处理后的基材应满足表1的要求。木材及织物用水基型阻燃处理剂处理木材和织物基材需同时满足表1的要求。
5.2.3 水基型阻燃处理剂处理的基材,其吸附干量等级划分见表2。

目录
返回
上节
下节
