分水器和集水器 XF868-2010
5 性能要求
5.1 密封性能和水压强度性能
5.1.1 密封性能
按6.1.2规定进行密封性能试验,分、集水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。
5.1.2 水压强度性能
按6.1.3规定进行水压强度试验,不得出现影响使用的变形。
5.2 耐腐蚀性能
5.2.1 分水器或集水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。
5.2.2 按6.2规定的条件试验后,应无起层,剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,并且阀门应能正常操作。
5.3 阀门和通径
5.3.1 分水器出水口上应安装阀门,阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。
5.3.2 集水器进水口应安装阀门。
5.4 阀门开启力
阀门应启闭灵活,无卡阻现象,最大开启力应符合表1和表2的规定。
5.5 接口性能
消防接口的公称压力应不低于分水器或集水器本体的公称压力,其性能应符合GB 12514.1的规定。
5.6 外观要求
5.6.1 铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。
5.6.2 本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。
5.7 材料
5.7.1 分水器和集水器的材料宜采用GB/T 1173规定的ZL104。
5.7.2 橡胶密封件应采用耐油橡胶,所使用的O形密封圈应符合GB/T 3452.1的规定。
5.1.1 密封性能
- 上一节:4 性能和结构参数及型号编制方法
- 下一节:6 试验方法
