细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.36 持续冲击试验
将3只细水雾喷头试样按其正常安装位置安装在试验管路上,喷头喷口压力保持在其最大工作压力的130%或1.60MPa,取两者的较大值,连续喷雾20min。