细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.35 水冲击试验
将4只闭式细水雾喷头安装在试验装置上,向试验管路中充水排出空气,然后进行10000次压力从细水雾喷头最大工作压力的50%〜120%(不小于3.50MPa)的交变水压试验。每次试验的周期为1s〜10s。在试验过程中,检查每个试样的渗漏情况。