细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.30 30天密封试验
将5只闭式细水雾喷头安装在充水的试验管道上,在喷头最大工作压力的1.1倍或2.0MPa(取两者中的较大值)的恒压下保持30天。至少每周观察一次喷头的泄漏状况。30天后,检查每只喷头。