简易式灭火器 XF86-2009
6.2 使用温度的喷射性能试验
6.2.1 将灭火器按自然数编号,并分别称出质量(或测出灭火剂的容量)。按表2试验程序进行高低温处理。

6.2.2 灭火器分别从高、低温环境中取出后,在1 min内进行连续喷射试验,测定喷射滞后时间和有效喷射时间。喷射结束后,再称出灭火器的质量(或测出灭火剂的容量),得出喷射剩余率。试验结果应符合5.1.3的要求。
6.2.3 称重(或测量容积)仪器的误差不应大于被测灭火器内灭火剂总重量(或总容量)的千分之五;计时仪器的误差应不大于±0.5 s(60 min内)。
6.2.3 称重(或测量容积)仪器的误差不应大于被测灭火器内灭火剂总重量(或总容量)的千分之五;计时仪器的误差应不大于±0.5 s(60 min内)。