细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.27 细水雾喷头水压密封试验
将5只闭式细水雾喷头试样安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气。以不超过 2.0MPa/min的速率升压至喷头最大工作压力的1.2倍(不小于3.50MPa),保持压力1min。