细水雾灭火装置 XF1149-2014
7.25 报警控制功能试验
7.25.1 低水位报警装置报警功能检查
将低水位报警装置按使用位置安装在贮水箱上,低水位报警装置的输出端与报警器连接,将贮水箱内液位充至正常水平后,缓慢泄放贮水箱内的水至报警器报警,记录此时的液位值,试验共进行3次。
7.25.2 控制盘报警控制功能检查
使被检控制盘处于正常监视状态,对照设计图样和技术文件,使用通用量具、目测控制盘的控制、报警功能。
- 上一节:7.24 贮水箱密封试验
- 下一节:7.26 自动补水装置功能试验
